Расчет противодымной вентиляции по методики ВНИИПО
MikhasicДата: Понедельник, 07 Ноября 2011, 15:26 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 43
Статус: Offline
Расчет дымоудаления по методике ВНИИПО непосредственно из горящего помещения. Участок небольшой: противопожарный клапан в воздуховоде, далее сразу нар.стена, за ней подъем воздуховода на кровлю и прямой горизонтальный участок до вентилятора. Если возникнут вопросы по расчету противодымной вентиляции (определению потерь давления) обращайтесь
 
MikhasicДата: Вторник, 08 Ноября 2011, 08:45 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 43
Статус: Offline
Одна из основных проблем - разобраться с определением "начальный участок" и с его длиной. Начальным участком является участок вытяжного канала (в защищаемом помещении)см.п 5.1.2 ВНИИПО. Т.е. участок воздуховода от дымового клапана до границы (стены, перегородки) горящего помещения со смежным. На данном участке потери давления будут складываться из потерь давления на трение + местные сопротивления. Подсосы воздуха на данном участке настолько малы, из-за равенства температур смеси газа в воздуховоде и внутри горящего помещения, что в расчете принимаем их равными "0".

и еще один момент: в формуле (47) ВНИИПО величина добавочного статического давления в вытяжном канале (Po), которая определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах компенсирующей подачи воздуха с естественным побуждением тяги, в случаях, когда эти приточные устройства отсутствуют, тоже равна "0"

в процессе расчета главное не боятся таких моментов, как изменение расхода подсасываемого воздуха от коэффициентов местных сопротивлений (к.м.с.) на участке, что само по себе является абсурдным, но... это ВНИИПО ))) Величина ΔGa зависит от ΔL, которая в свою очередь вычисляется по следующим формулам, полученным аппроксимацией табличных данных [СНиП 41-01-2003] по приложению 3 ВНИИПО, в которые входит величина P, а Р - потери давления, которые напрямую зависят от к.м.с
 