Продолжение ... Расчет холодильной мощности оборудования произведен с учетом завоза на склад предварительно охлажденной продукции (согласно техусловиям Заказчика) и неодновременности загрузки складов.
В качестве источника холода используются два чиллера воздушного охлаждения мощностью по 50% от максимальной расчетной нагрузки, размещаемые снаружи здания.
В соответствии с техническим заданием Заказчика система кондиционирования воздуха предназначена только для охлаждения внутреннего воздуха в помещениях складов в теплый период года. В переходный период, после отключения системы, гликоль из наружных трубопроводов откачивается в бак подпиточным насосом.
Оборудование размещается в выгороженных гидро- и звукоизолированных камерах на антресолях.
Радиальные вентиляторы устанавливаются на виброизоляторы и отделяются от воздуховодов гибкими вставками. Насосы и чиллеры устанавливаются на фундаменты и отделяются от сети трубопроводов гибкими вставками.
Воздуховоды изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной по СНиП 2.04.05-91. Крепление неизолированных воздуховодов производить с шагом 3 м.
Магистральные трубопроводы системы холодоснабжения изготавливаются из стальных электросварных труб и прокладываются у потолков складов без уклона. Крепление трубопроводов выполнить с шагом 3 м.
Магистральные трубопроводы очистить от грязи, окрасить грунтом ГФ-020 за 1 раз и теплоизолировать матами минераловатными 25 кг/м3 в обкладке из алюминиевой фольги, толщиной 30 мм внутри помещений и 50 мм - снаружи здания и в погрузочном отделении. Стыки матов тщательно проклеить алюминиевой самоклеющейся лентой типа ALU-R-50. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности трубопровода. Участки изоляции снаружи здания покрыть оцинкованным стальным листом толщиной 0.2-0.4 мм Подводки к системам К1-К6 теплоизолировать трубками "Термафлекс" толщиной 13 мм. Дренажные трубопроводы от К1-К6 выполнить из стальных водогазопроводных труб и проложить по месту к водосточным стоякам корпуса с уклоном i=0.005 с присоединением через гидросифоны. Участки дренажных труб в пределах венткамер на участке длиной 1 м от поддонов оборудования теплоизолировать трубками "Термафлекс" толщиной 6 мм.
Напорные участки воздуховодов за кондиционерами теплоизолировать матами минераловатными толщиной 30 мм, кашированными алюминиевой фольгой.
Трубопроводы стен и перекрытий прокладывать в гильзах с заделкой отверстий однородным строительным материалом на всю глубину ограждения, обеспечивая требуемый предел огнестойкости ограждения.
Регулировка холодопроизводительности кондиционеров К1-К6 осуществляется при наладке установкой расчетного расхода холодоносителя и скорости вентилятора для обеспечения расчетного расхода воздуха в сети.
Регулирование температуры в помещениях осуществляется периодическим включением вентиляторов от индивидуальных термостатов, устанавливаемых в помещениях.
Увязку расходов воздуха вентиляционных сетей произвести при наладке путем установки дроссельных диафрагм.
У въездных ворот складов предусмотрена установка воздушных завес шиберного типа, управляемых от конечного выключателя.
Притворы ворот должны быть оборудованы резиновыми фартуками-уплотнителями щелей для уменьшения фильтрации воздуха.
Привязки оборудования, воздуховодов и трубопроводов к строительным конструкциям уточняются при монтаже.
Монтаж и сдачу систем в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.